Muradiye Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Aşağa gitmek
CRUEL
CRUEL

Gerilim Düşümü S_mod10
Erkek Yay
Maymun
Mesaj Sayısı : 1345
Doğum tarihi : 18/12/80
Yaş : 43
Nerden : istanbul
İş/Hobi : elektrik teknisyeni
İleti : format
Bilgi :
Muradiye Forum Bilgi Paylaşım PlatformuRep Gücü : 0
Rep Puan : 208
Kayıt tarihi : 28/10/08
http://muradiyeforum.net

Gerilim Düşümü Empty Gerilim Düşümü

Salı Kas. 11, 2008 9:51 pm
İç
tesis hatlarında sürekli en büyük işletme akımı ile işletme
gerilimine göre yüzde gerilim düşümü,




Yapı
bağlantı kutusu ile tüketim araçları arasında:




-
Aydınlatma ve priz devreleri için %
l,5'i




-
Motor devreler
için % 3 'ü,




geçmemelidir.





Yapının
yada yapı kümesinin beslenmesi için bir transformatör kullanılmışsa,
bu transformatörü çıkış uçları ile yapı bağlantı kutusu arasındaki
gerilim düşümü % 5'i geçmemelidir.





Açıklama :
Gerilim düşümü hesapları, gerekli görüldüğünde
görünen güç göz önüne alınarak yapılmalıdır.




Elektrik iç tesislerinde gerilim düşümlerini hesaplanmasında
aşağıdaki formüller kullanılabilir:




-Bir
fazlı alternatif akım tesislerinde:




akım
biliniyorsa : u= 2L.I.COSP / X.S



Gerilim Düşümü Image%20%287%29



a.4- Sürekli Yük
Akımı





i)Yalıtılmış iletkenler





Yalıtılmış iletkenler, izin verilen en yüksek ısınma bakımından en
çok çizelge-9'da verilen akımlarla sürekli olarak yüklenebilir.
Çizelge 9'daki yük akımları 25 C ortam sıcaklığı için verilmiştir.
Daha yüksek ortam sıcaklıkları için bu değerler çizelge-l1'deki
düzeltme katsayıları ile çarpılmalıdır.




55° C
in üzerindeki ortam sıcaklıklarında yüksek sıcaklığa dayanıklı
iletkenler kullanılmalıdır. Bu iletkenler için izin verilen yük
akımları, çizelge 9'daki değerler çizelge -12'deki düzeltme
katsayıları ile çarpılarak bulunur.




Birden
fazla iletkenin yanyana birlikte döşenmeleri durumuna iletken
kesitlerinin bulunmasında ortam sıcaklığının artabileceği göz önünde
tutulmalıdır.




ii)
Kablolar





Kablolar izin verilen en yüksek ısınma bakımından en çok kablo
yapımcılarının çizelgelerinde verilen akımlarla sürekli olarak
yüklenebilirler.




a.5 -
Özel durumlarda iletken ve kabloların yüklenmesi




i)
Kesintili yada kısa süreli işletme gibi durumlarda kullanılan
iletken ve kabloların yük akımlarında zamal11a yükselmeler olabilir.
Bu nedenle yük akımının artmasını gerektiren işletme yada kullanılma
değişikliği yapıldığı zaman iletken kesitleri yeniden
hesaplanmalıdır.




Sınır sıcaklık
lastik yalıtkanlı iletkenlerde 60° C termoplastik yalıtkanlı
iletkenlerde 70° Cdır.




ii) Çok
motorlu tesislerde motorların anma akımları, yol verme süresinin
uzun olması, bu işlemin sık sık yapılması yada işletmede oluşan yük
darbeleri nedeni ile zaman zaman aşıldığında iletkenlerin kesitleri
çekilen akımların karesel ortalaması alınarak hesaplanmalıdır.
Meydana gelen akım tepe değerlerinin devam süresi çizelge-10'daki
sürelerin altında kaldığında gerekli iletken kesiti, karesel
ortalama akım değerlerine göre çizelge-9'dan bulunur. Tersi durumda
a.4-l bölümüne uyulur.





Makineler, transformatörler, akümülatörler, bağlama tesisleri ve
benzer aygıt tesisler arasında çekilen tesisleri 50 mm3'ye kadar
olan çıplak bakır iletkenleri ve basit olarak tesis edilen bir
damarlı bağlantı iletkenleri için çizelge-9'da 3. Gruptaki değerler
kullanılır.




Daha
büyük kesitler ve hava hatları için çizelge-9'daki değerler geçerli
değildir. Bu iletkenler meydana gelebilecek en büyük işletme
akımında yeterli mekanik dayanım sağlanacak ve işletmeye yada
çevresine zararlı olabilecek derecede ısınmayacak biçimde
boyutlandırılmalıdır.




b)
İletken ve kabloların aşırı ısınmaya karşı korunması





İletkenler ve kablolar işletmedeki aşırı yüklenmeler ve tam kısa
devrelerde meydana gelebilecek olan aşırı ısınmalara karşı
korunmalıdır.



Dayanak: Elk. İç
Tes. Yön. mad.57
Sayfa başına dön
Bu forumun müsaadesi var: